하이브리드 외조기

본문 바로가기

에너지절약공조
하이브리드 외조기

하이브리드 외조기

ff110c8cd47ba87336562a271ed1a4fc_1541748821_0816.jpg

ff110c8cd47ba87336562a271ed1a4fc_1541748836_6561.png
기술개요
 

실내의 환경 조건을 엄격히 관리가 필요한 실(항온항습, 크린룸)에 1차적으로 외기부하를 처리시킨 후, 공기조화기의 외기 도입구에 처리된 공기를 공급하는 장치로 정의할 수 있습니다.
즉, 여름철의 경우는 외기의 온도와 습도가 높으므로 공기조화기만으로 부하 처리가 부족한 경우, 외조기에서 1차 Pre-cooling 한 후에 공기의 온도와 습도를 낮추어 공급하면, 공기조화기에서는 항상 일정한 부하로 운전하게 됩니다. 또한 겨울철의 경우는 외기가 설정 온도 보다 매우 낮아 공기조화기만으로 부하 처리가 어려운 경우, 외조기를 설치하면 실내 환경을 적정하게 유지 시킬 수 있습니다. 외조기의 선정은 실내부하, 외기조건, 기존 공조기의 부하처리 능력 등에 따라서 산정합니다.

ff110c8cd47ba87336562a271ed1a4fc_1541748836_6561.png
외조기의 필요성
  1) 기존 설비의 증설로 공조부하가 증가하여 공조기만으로 온·습도제어가 불가한 경우.
2) 여름철 높은 습도로 많은 에너지 비용이 상승된 경우.
3) 여름철 습도 제어가 불가한 경우.
4) 여름철 실내 온도가 규정치 이상으로 상승한 경우.
5) 겨울철 외기 온도가 낮아 실내의 온도 편차가 심한 경우.

ff110c8cd47ba87336562a271ed1a4fc_1541748836_6561.png
전외기 공조를 필요로 하는 산업분야
  1) 반도체 제조공정, 제약공정, 화학약품 제조공정, 도장공정, 병원수술실, 음압격리병실, 식품공정 악취공정, 유독가스 취급공정 등에 다양하게 필요로 한다.
2) 크린룸의 양압을 조절하기 위해서는 공조기를 멀티로 연결해야 한다.

ff110c8cd47ba87336562a271ed1a4fc_1541748836_6561.png
전외기 공조방식 계통도
  ff110c8cd47ba87336562a271ed1a4fc_1541749079_6019.jpg
ff110c8cd47ba87336562a271ed1a4fc_1541748836_6561.png
전외기 공조기의 선정시 주의사항
  1) 풍량의 변동량을 고려하여 가변풍량장치를 설치한다.
2) 실내의 기준 온·습도 편차를 고려하여 냉각 및 난방 용량을 결정한다.

ff110c8cd47ba87336562a271ed1a4fc_1541748836_6561.png
크린룸 적용사례
  ff110c8cd47ba87336562a271ed1a4fc_1541749119_7986.jpg

ff110c8cd47ba87336562a271ed1a4fc_1541749147_8141.gif
ff110c8cd47ba87336562a271ed1a4fc_1541748836_6561.png
절감효과
  ff110c8cd47ba87336562a271ed1a4fc_1541749186_489.jpg

ff110c8cd47ba87336562a271ed1a4fc_1541748836_6561.png
하이브리드 외조기 사양
  ff110c8cd47ba87336562a271ed1a4fc_1541749213_7569.jpg


서울 주소 : 서울특별시 금천구 시흥대로 281 (시흥동 113-15) 새한벤처월드 508     TEL : 02-806-3725     FAX : 02-807-8797
본사 주소 : 경기도 안산시 단원구 능안로 81 (신길동 1123) 안산디지털파크 3층 3011호     TEL : 031-497-3725     FAX : 0303-0950-6721
Copyright © 2018 티원엔지니어링 All rights reserved.